主题:125A的保险全部烧了

点击:1900 回复:32

这是连染机上三相可控硅,升温用的,前面接触器短路,还好可控硅没事,三个125A的保险都烧黑了,原来机器自带接触器,还是不错的,用了十几年,现在换的用了几个月就不行了,用什么牌子好一些呢
19-01-19 11:19
不光看品牌,还要看型号的,先说说你以前用的什么品牌型号的!
19-01-19 11:31
需要楼主提供一些参数,例如现在使用的什么品牌,例如以前使用的品牌,还有就是需要提供一下额定电流
19-01-19 12:19
接触器后面是可控硅的话,接触器接通瞬间应无大的冲击电流;而又是升温用。
接触器短路,先分析其原因,看是选型的原因、还是质量问题。
19-01-19 12:26
新的没有那么容易烧呀!是不是型号换的不对?应该再确认一下,不然换别的品牌,还是会烧!
19-01-19 12:52
其实接触器选用大一挡的就行如160安,
19-01-19 12:54
今天我也遇到了差不多的情况,也是用在加热的可控硅前面的3相125A的保险全烧了
19-01-19 16:43
应该是容量或者设置参数不匹配吧
19-01-19 20:35
会不会是直流电路(可控硅整流)使用了交流接触器,灭弧效果不佳造成触点弧光短路了?
19-01-19 20:36
是不是短路了
19-01-19 20:40