登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:双头电磁阀,紧急情况下气缸怎样保持当前位置不动?

点击:12566 回复:27

引用 zhujilucj 在 2019/1/19 22:39:01 发言【内容省略】

图示的电磁阀不符合楼主的要求,这样电磁阀线圈断电,会处于自由状态,如果有负载的情况肯定不行的(比如竖直升降气缸,会在负载重力情况下下降)
19-01-20 02:51
这里用的气动单向阀来保证的
19-01-20 05:49
气缸选制动型的
19-01-20 10:51
气阀的符号和液压差不多,只不过是液压的回路是要对油液回收,而气动是把空气排往大气。楼主是这方面的生手了,如果能看懂这方面的符号,其实是很简单理解的。
虽说问题己经解决,但是还是要对这方面多多了解才是。
我记得液压的电磁阀基本符号有7种。气路的应该也差不多吧,多少种没有了解,只是想用什么状态都能选择。
19-01-20 13:49
18楼的图纸经过测试,定位不够准确,气缸杆有时候会串动,估计不复合楼主要求,
19-01-20 21:02
换用2个4口2位的电磁阀
19-01-21 13:36
买保持型的呀!这个可以有!!
19-04-15 18:18
其实这个大家看看AIRTAC产品手册有介绍,只用两个2位5通电磁搞定,做到精准定位,我一直用了很多年都没问题。
19-04-16 13:44

上一页 上一页

工控新闻