主题:SMC流量计的当前温度在LOGO显示在屏转换成实际温度?

点击:1979 回复:13

附件:
[本地下载]
我想做个流量计的温度在屏里显示.可是我做了增益和偏值,都修该了..还是在屏做不了,因本人刚刚接触这个,望论坛好友理解我,
LOGO中如何编程实现由西门子温度变送器AI转换成实际温度,
LOGO!的模拟量和温度传感器量程转换,LOGO屏里显示实际温度,用什么功能做.
一定对传感器技术数据了解渗透.不然无法做模拟量输入及相关的工作..前几天白做了.不好意思.小弟初学.不懂的地方请谅解
附件 1.jpg
附件 2.jpg
附件 3.jpg
附件 4.jpg
附件 5.jpg
附件 6.jpg
附件 8.jpg
附件 888.jpg
附上程序.望浦哥版主指点.
附件 22.jpg
附件 1.jpg
附件 2.jpg
附件 22.jpg
附件 3.jpg
附件 4.jpg
附件 5.jpg
附件 6.jpg
附件 77.jpg
附件 微信截图_20190118060652.jpg
最后修改:2019/1/18 6:34:43
19-01-18 00:21
谢谢楼主的分享。
19-01-18 11:57

引用 xuzhaokun 在 2019/1/18 11:57:06 发言【内容省略】

没做好呢,温度不一致,我想求救啊!
19-01-18 12:03
最大值设置设置成110,最小值设置成-10,在看看测量结果
19-01-18 13:02

引用 qq362176248 在 2019/1/18 13:02:19 发言【内容省略】

嗯,不是的,因为我设置了最大值110,但是我那个的最低温度20度就是169,我现在严重的怀疑是不是流量计参数有问题,也就相当于在1.5伏左右的样子,应该在300到400左右,因为我用干电池大概161,我是干电池的标准来参考的 。不知道,论坛的朋友有没有用过这种流量计
19-01-18 17:18
你的意思是不是 流量计测得的数值跟气体温度成线性关系,需要补偿?
19-01-19 09:36

引用 三三hAbeGvQx 在 2019/1/19 9:36:01 发言【内容省略】

是的,成为线性关系
19-01-19 14:35
流量计的图上已经标明了0度输出1v,100度输出5v ,楼主可以可以温度值换算输出电压,刀用表测量输出电压对比
19-01-19 16:35
LOGO设置最小值0  最大值100,增益0.25,偏置-25
19-01-19 16:52
谢谢你的建议。我刚刚接触这个产品
19-01-19 16:59