10楼
编辑
引用
管理
limassol
试了一下这个软件,最大值最小值与增益偏置是关联的,这个流量计没用满0-10v,只用到了1-5v,最大值与最小值不填,增益0.25,偏置-25,增益与偏置填好后,最大值最小值会自己算出来
19-01-19 18:55
11楼
编辑
引用
管理
465010287
引用
limassol
在 2019/1/19 18:55:46 发言
【内容省略】
是的,把增益和偏置算了,对应的量程就出来,已经做到了
19-01-19 22:40
12楼
编辑
引用
管理
465010287
是的。。线性关系
19-01-20 22:49
13楼
编辑
引用
管理
三三hAbeGvQx
这个线性关系,哪里能查到资料?
19-01-22 11:04