主题:三菱fx3u-485-bd 只能发不能收是怎么回事 各位大佬 来看看

点击:5734 回复:11

 如题   我只想实现最简单的发送数据到 串口调试助手  ,然后接受串口调试助手的数据 ,现在的问题是串口调试助手能收到数据,但是发送数据plc没有接受到   是不是程序出错了?
附件 Snap4.jpg
附件 Snap5.jpg
19-01-16 23:16
就写一个接收的程序的看看
19-01-17 07:53
M8123什么状态?如果接收到会置位.你监视它看看.你的调试软件,是不是一直在发?
19-01-17 11:38
m8123是上电后是off   接收也是off 发送的瞬间fx3u485模块上SD这个灯会闪一下   但是接收时485模块上的RD指示灯没亮这正常吗
附件 微信图片_20190117190743.jpg
附件 微信图片_20190117190751.jpg
最后修改:2019/1/17 19:15:10
19-01-17 19:01
串口调试助手是定时发送还是手动发送?程序大概看了下!没啥错误!
19-01-17 21:11
手动发送
19-01-17 22:20

引用 527383814 在 2019/1/17 22:20:34 发言【内容省略】

程序中的M0常开点改成上升沿再试试!
19-01-18 14:54
m20是常闭不    m21如果手动的话 可以直接取上升沿替代m0位置试一下
我以前也碰到过这问题  后来把收发分开就好了
19-01-24 11:04
请问你的问题解决没有呢?我现在刚好也是遇到这个问题。困惑了一些时间。用串口监控软件监控是电脑是有收到来自PLC的发送数据,电脑这边也立即回传过去的。PLC就是收不到。另外,我把M8123的复位部分删除后,PLC一上电M8123就ON了。不知什么回事。
19-02-26 14:40
已经解决
19-02-27 20:17