主题:请教大家一个问题。
点击:1375 回复:21
10楼
编辑
引用
管理
超级大手
引用
蜀中之首
在 2019/1/13 12:26:47 发言
【内容省略】
公共卫生间用的电磁阀,厂家出厂时就是直流24V。不能改交流24V。
19-01-13 13:31
11楼
编辑
引用
管理
zq3076
今天上午就被24V DC电了一下,皮疼。
19-01-13 15:03
12楼
编辑
引用
管理
kdrjl
DC24V作为安全电压本身是没问题的。而开关电源如果输入和输出没有隔离,会有高压电漏电或感应电压。电人是有感觉得呦。将其外壳接地即可。
19-01-13 15:16
13楼
编辑
引用
管理
YXBK
个人感觉用变压器降压再整流会更安全
19-01-13 17:57
14楼
编辑
引用
管理
cfg168
公共场合还是用1:1的220V的隔离变压器供电后再给开关电源供电比较稳妥。
19-01-13 18:01
15楼
编辑
引用
管理
李东泽
个人认为隔离变压器比较好
19-01-13 18:08
16楼
编辑
引用
管理
goldage
电压等级没问题,关键在于开关电源的外壳要接地
19-01-13 21:36
17楼
编辑
引用
管理
海边渔翁
可以
19-01-13 22:37
18楼
编辑
引用
管理
琳悦电控
公共场合还是用1:1的220V的隔离变压器供电后再给开关电源供电比较稳妥。这是最好的一种办法。
19-01-14 01:17
19楼
编辑
引用
管理
超级大手
不对,大家都没说对,实践出真理,2016年深圳麦上食品机械公司哈分公司与我是邻居它们制作的不锈钢面食加工设备,到了山西南方等多地被发现外壳带电验电不合格,个别被停用。负责人请我帮助验证一下原因,我首先怀疑到开关电源。因为设备上采用了PLC触摸屏直流调速等将开关电源本体非接触远离设备后验电正常,
19-01-14 13:52