登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请教大家一个问题。

点击:1375 回复:21

引用 蜀中之首 在 2019/1/13 12:26:47 发言【内容省略】

公共卫生间用的电磁阀,厂家出厂时就是直流24V。不能改交流24V。
19-01-13 13:31
今天上午就被24V  DC电了一下,皮疼。
19-01-13 15:03
DC24V作为安全电压本身是没问题的。而开关电源如果输入和输出没有隔离,会有高压电漏电或感应电压。电人是有感觉得呦。将其外壳接地即可。
19-01-13 15:16
个人感觉用变压器降压再整流会更安全
19-01-13 17:57
公共场合还是用1:1的220V的隔离变压器供电后再给开关电源供电比较稳妥。
19-01-13 18:01
个人认为隔离变压器比较好
19-01-13 18:08
电压等级没问题,关键在于开关电源的外壳要接地
19-01-13 21:36
可以
19-01-13 22:37
公共场合还是用1:1的220V的隔离变压器供电后再给开关电源供电比较稳妥。这是最好的一种办法。
19-01-14 01:17
不对,大家都没说对,实践出真理,2016年深圳麦上食品机械公司哈分公司与我是邻居它们制作的不锈钢面食加工设备,到了山西南方等多地被发现外壳带电验电不合格,个别被停用。负责人请我帮助验证一下原因,我首先怀疑到开关电源。因为设备上采用了PLC触摸屏直流调速等将开关电源本体非接触远离设备后验电正常,
19-01-14 13:52

上一页 下一页

工控新闻