24V开关电源能作为安全电压用在公共场合吗?只是24V输出部分。
最后修改:
2019/1/13 7:59:39
19-01-13 07:58
1楼
编辑
引用
管理
wenquan753
可以
只要不是在有特别触电危险区域就可以使用
19-01-13 08:27
2楼
编辑
引用
管理
346953791
如果你在的环境不好,或者绝缘不好的时候24V的电压还是会有麻的感觉的。。
最后修改:
2019/6/28 23:04:12
19-01-13 08:37
3楼
编辑
引用
管理
超级大手
引用
wenquan753
在 2019/1/13 8:27:02 发言
【内容省略】
不过我用试电笔试验,灯亮,显示有电。还是用工频变压器的好吧。
19-01-13 08:39
4楼
编辑
引用
管理
fireray
开关电源的输入用隔离变压器输入,输出可以外露。
19-01-13 09:21
5楼
编辑
引用
管理
changmike
24V可以在非防爆场合当安全电压,人手直接摸到都没事。
19-01-13 11:04
6楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
24负输出肯定没有问题,关键是你开关电源输入放什么位置,安全吗?
19-01-13 11:06
7楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
我只知道在2类爆炸区域用隔离栅,隔离栅接PLC侧是DC24V,接传感器端是DC5V,电流最大好像是20mA
19-01-13 11:32
8楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
AC24v如何
19-01-13 12:26
9楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
这个我感觉应该没问题的。
19-01-13 12:55
上一页