登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请教大家一个问题。

点击:1375 回复:21

24V开关电源能作为安全电压用在公共场合吗?只是24V输出部分。
最后修改:2019/1/13 7:59:39
19-01-13 07:58
可以
只要不是在有特别触电危险区域就可以使用
19-01-13 08:27
如果你在的环境不好,或者绝缘不好的时候24V的电压还是会有麻的感觉的。。
最后修改:2019/6/28 23:04:12
19-01-13 08:37

引用 wenquan753 在 2019/1/13 8:27:02 发言【内容省略】

不过我用试电笔试验,灯亮,显示有电。还是用工频变压器的好吧。
19-01-13 08:39
开关电源的输入用隔离变压器输入,输出可以外露。
19-01-13 09:21
24V可以在非防爆场合当安全电压,人手直接摸到都没事。
19-01-13 11:04
24负输出肯定没有问题,关键是你开关电源输入放什么位置,安全吗?
19-01-13 11:06
我只知道在2类爆炸区域用隔离栅,隔离栅接PLC侧是DC24V,接传感器端是DC5V,电流最大好像是20mA
19-01-13 11:32
AC24v如何
19-01-13 12:26
这个我感觉应该没问题的。
19-01-13 12:55