采一个传感器的值,用FX2N-2AD进行转换。传感器是4-20mA,0-100K Mpa,机器允许的最大可调压力为63KMPa ,请问编程时计算系数用100还是63呢?
4000-400/100 还是4000-400/63呢?
点击:1196 回复:14
引用 wajjan 在 2018/12/30 4:57:18 发言【内容省略】
为什么要减400,FX2N-2AD的电流输入就是4-20MA呀,直接4000/100就可以了,AD值到2520时就表示压力为63KMPA.