主题:量程计算问题

点击:1196 回复:14

采一个传感器的值,用FX2N-2AD进行转换。传感器是4-20mA,0-100K Mpa,机器允许的最大可调压力为63KMPa  ,请问编程时计算系数用100还是63呢?
4000-400/100   还是4000-400/63呢?
18-12-30 04:57
量程计算用100,
18-12-30 08:13
采用100量程换算,这样的出结果准确点,万一压力超出63页可以看得到!如果你用63的话,计算特别麻烦!不合理
18-12-30 12:54
按传感器计量,所有传感器计量均按传感器最大值计。
18-12-31 16:24
这个可以自已在直角坐标系中根据(4、0)、(20、100),这两个点划出一个斜线,根据这个斜线计算数值。
18-12-31 23:53
肯定要4-0,20-100
程序中限制max63输出
19-01-01 08:59
以变送器最大量程标定啊
19-01-01 09:46

引用 wajjan 在 2018/12/30 4:57:18 发言【内容省略】

为什么要减400,FX2N-2AD的电流输入就是4-20MA呀,直接4000/100就可以了,AD值到2520时就表示压力为63KMPA.
19-01-02 08:01
4~20MA对应0~4000对应0-100K;
那么63K对应的数字量大约就是2520;
19-01-02 13:45

引用 YXBK 在 2019/1/2 8:01:32 发言【内容省略】

因为压力为零的时候,传感器采值到寄存器的值时400。
19-01-03 12:28