登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:量程计算问题

点击:1192 回复:14

引用 wajjan 在 2019/1/3 12:28:15 发言【内容省略】

那你最好是量一下压力为0时的实际电流值是多少,因为正常的话压力0时传感器是4MA输出,2AD的4MA对应的AD值是0
19-01-03 14:29
我的计算结果,压力为零时,实际采到的换算结果值是400,用满值4000减去初值400,再除以100,就是每Mpa对应的值。作为除数,增加的数Δ除以它,就是当前值。这样计算有问题吗?
19-01-03 19:20

引用 wajjan 在 2019/1/3 19:20:01 发言【内容省略】

那你再看看几个压力点,看看数据对不对。对了就可以了
19-01-03 19:24
如果实际是40Mpa,显示当前值是28Mpa,不对。有误差。不知错在哪里。
19-01-03 19:35
看手册确定4-20MA对应的值是多少,在进行计算。若不准可以实际测量几组数,进行标定计算直到误差最小。因为模拟量这个东西会有干扰的。
19-01-04 13:53

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯