由各位师傅的指教,让我明白了并机的基本原理与方法,于是昨天决定将串的六个灯泡拿掉,换成一个三相的63A的小断路器(预防电流大伤机器),空载并一下试试,结果是并机一切正常,没有冲击电流,但是两台机器显示三相电流慢慢的就上来了,大约上升到53A就不升了,两台机器抖动,后来慢慢调节两台机器的同步频率控制增益、同步频率控制稳定度、同步电压控制增益、同步电压控制稳定度,两台机器的三相电流基本为零了,有功跟无功也基本为零了,机器不震动Ok,但是带上负荷后机器还震动,两台机器的电流及功率不平均,准备今天继续调节其他参数,保证带载均匀,胜利在望。
最后修改:2019/2/28 13:32:22
19-02-28 13:30