主题:请教两台发电机并联运行相位不同步原因?

点击:7448 回复:40

两台一样型号150KW发电机,单台运行时每台都工作正常,但是一台发电机运行合闸后,另一台发电机并机合闸时发电机剧烈震动,并联控制器用的是HGM9510,经查看两台控制器的同步页面显示如下,电压√,频率√,相位×,也就是说相位对不上,从相位坐标图上可以看到相位在转,当转到一瞬间时有相位打√的时候,但是很快又过去了,又是×。
现在不知道从哪里入手,不知道是速度控制模块GOV的问题,还是调压模块AVR的问题,或者控制器的问题,还是哪里没有调好,还麻烦搞过的师傅指教!谢谢!
18-12-28 16:20
应该是速度控制问题。
18-12-28 18:25
并机时二次采样电压都对吗?发电机本身速度是否都相同?
18-12-28 18:27
转速不同步,其中一台转速过高(或者偏低)了,检查动力机调速控制是否有问题。
最后修改:2018/12/28 20:34:38
18-12-28 20:33

引用 飘零的叶子 在 2018/12/28 16:20:27 发言【内容省略】

请翻阅控制器硬件手册,找出打×对应的解决方案,而不是瞎猜。
https://wenku.baidu.com/view/943cd21127284b73f2425087.html
附件 image.jpg
18-12-28 21:34
转速我没测过,但是电压、频率都对,就是相位角对不上,瞬间对上又转过去了,但是如果转速过高或者过低频率是不是也应该高或者低呀?但是频率显示都是50HZ呀。
上面的说明书我手里有,但是说明书上没有故障解决方案
最后修改:2018/12/29 11:31:35
18-12-29 11:12
两台发电机并联运行就是和发电机并网运行一回事吧。频率、电压相同说明发电机的转速和励磁没毛病,只是两台发电机的电压相位不一致。首先要排除两台电机相序不一致;然后两台发电机要同期才能并联运行。并联控制器的同期操作是人工还是自动的?
18-12-29 12:02
相序肯定是一致的,同期操作是控制器自动控制的
18-12-29 12:09
原动机是燃油机还是汽轮机?
18-12-29 12:31
还有相序是怎么校对?
18-12-29 12:33