登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:请教两台发电机并联运行相位不同步原因?
点击:7448 回复:40
10楼
编辑
引用
管理
飘零的叶子
原动机是柴油机,相序因为两台发电机是完全一样的机器,所以我都是按照输出断路器从左到右按A、B、C接的,然后两台发电机带的负载电动机旋转方向一致
18-12-29 12:50
11楼
编辑
引用
管理
华新大个子
两台一样的机器的引出线不一定是相同接法哟!也许这故障不是相序不同引起的,但是并网(并联运行)的发电机校相应该用仪器的
最后修改:
2018/12/29 12:58:39
18-12-29 12:56
12楼
编辑
引用
管理
13792777683
重点检测一下相序。
18-12-30 12:33
13楼
编辑
引用
管理
逍遥的久鸣
前辈!你的积分怎么没有兑换奖品呀
18-12-30 13:01
14楼
编辑
引用
管理
wenquan753
建议楼主确认以下几点:
1 两台发电机的输出相序是否一致
2 互感器接线是否正确
3 控制回路线路检查
4 屏蔽线有没有接地
18-12-30 14:01
15楼
编辑
引用
管理
飘零的叶子
好的,先谢谢各位师傅的指导,我再检查看看。
18-12-30 17:17
16楼
编辑
引用
管理
飘零的叶子
还请教各位师傅,看我画的简图,比如发电机一号发电正常,KM1接触器吸合送电,然后启动2号发电机开始跟踪一号发电机准备并机,那么在没有并机前我用万用表测量接触器A2-A、B2-B、C2-C之间(也就是接触器KM2上下触头之间)没有电压是不是就可以证明相序是对的呀?零线已经接在一起了。
18-12-30 18:17
17楼
编辑
引用
管理
老兔子
人老了,加上退休了,没有这个兴趣,也不懂操作。
谢谢关心!
18-12-30 20:15
18楼
编辑
引用
管理
kdrjl
最好用双踪示波器观测两电机的A-B-C相电压相位是否一致。更直观。在同一坐标系下两个波形是否是一致的。
18-12-30 20:48
19楼
编辑
引用
管理
企鹅
频率没有问题,发动机转数应该是没有问题的,你发电机的初始相位应该不一样
18-12-31 08:52
上一页
下一页
工控新闻
聚焦科技创新、营商环境等主题——各地开年亮出先手棋
天硕G40工业级SSD发布:宽温抗震,为严苛工业环境提供高可靠存储方案
魏德米勒与海南比科大深化战略合作,共筑工业人才新生态
点“钢”成金:人工智能与数字孪生如何推动工业机械未来
新松机器人出海:以全球领先标准塑造国际竞争力
我国加速人工智能赋能制造业发展
引领清洁低碳转型——和利时参研的燃煤发电智能协同关键技术通过权威鉴定
倍福标签产量提升 150%
更多新闻资讯