登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:SEW变频器上电烧了,变频器烧掉的原因都有哪些?

点击:3693 回复:19

我的SEW变频器,今天柜子一上电,烧了?有行家能分析一下原因不?上路也就一个断路器,下路直接到电机,设备跑了也有快俩月了。
排除接线的问题,大家知道的变频器烧掉的原因有哪些?
最后修改:2018/12/3 10:41:40
18-12-01 15:57
现场环境咋样?潮湿和粉尘大炸机比较常见。还有就是质量问题。
18-12-01 17:06
整流模块质量不过关 上电冲击电流大 充电电阻选型不过关或质量次 灰尘太多导致静电放电 弧光短路,异物导致短路 变频器选型过小,负载重导致主回路滤波电容受伤,变频器上电使整流器炸机。
18-12-01 19:57
楼主能提供详细一点细节,短短几句话很难回答,最好能上个图。猜测变频器有短路的地方。
18-12-01 20:59
看看是否是炸鸡,如果炸鸡一般是负载短路
18-12-01 21:02
我就试过同一台电机45kw变频器连炸万两个,接线无误。电机没问题,场地尘大,估计是潮湿了
18-12-02 08:25
工况,一定要注意。另外设备的维护也很重要
18-12-02 11:56
没有任何条件,让我们把所有条件都排出来,给你做鱼骨图吗
18-12-02 20:07
说的不清楚,不好分析
18-12-02 23:40

引用 kazefsh 在 2018/12/2 20:07:39 发言【内容省略】

默默地百度了下鱼骨图是啥。
本段摘自百度:鱼骨图(又名因果图、石川图),指的是一种发现问题“根本原因”的分析方法,现代工商管理教育将其划分为问题型、原因型及对策型鱼骨图等几类。
楼主可以详细说一下情况哦,有原因才好对症下药吧。
18-12-03 10:40

上一页下一页