主题:造成“突跳”的原因,链接8/29帖子(800KW电机损坏)。
点击:672 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
yutianhe95
相关链接帖子:
http://m.gkong.com/bbs/458544.ashx
再说跳闸—突跳的原因在哪里?原因还没查完就又出事了。
电泵已经回厂,下午刚拆开。
故障直接元凶:下轴承损坏引发电机扫膛,进而损坏定子绕组,造成绝缘归0。
轴承已经裂的一塌糊涂,具体还没拆开。
该泵卧式安装,已经联系轴承厂家到厂。
安装问题还是质量问题暂无结论。
最后修改:
2018/11/28 9:52:52
18-11-27 13:44
1楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
可见转子及定子明显的“黑”迹。转子发黑部分与轴承座连接,在下端即为齿轮箱。
18-11-27 13:49
2楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
泵体外观及齿轮箱
18-11-27 13:50
3楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
再补充一张,叶轮端。
18-11-27 13:52