主题:变频器维修:一个引起注意的错误
点击:2643 回复:21
20楼
编辑
引用
管理
cjm7065
谢谢楼主的经验分享!
19-01-01 07:13
21楼
编辑
引用
管理
gyj1973
其实真正的原因是:普传的这个变频器里面的驱动小板(在IGBT上面焊的了)上面没有G-E电阻!G-E之间只有稳压管,没有电阻,所以拔掉和驱动板的连接线后,相当于栅极悬空,再加上大电解电容里面电没有放完。炸IGBT就不是偶然了。
19-01-01 09:24