登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:变频器维修:一个引起注意的错误

点击:2642 回复:21

修一台变频器就养成一个不着急的习惯,和养成放电的习惯。这都是因为活儿急、思想急造成的。其实是我没想到的,断电后已经黑屏了,再过5分钟电解竟然还会存这多电压!
更不应该发生的是:并不是一拔下驱动信号端子就炸,面是过2分钟才炸。很罕见!
最后修改:2018/11/15 8:57:28
18-11-15 08:54
变频器早就停止工作了 ,从断电后到灭屏得几分钟吧?从灭屏后又等5分钟。驱动板早就不工作了!这时拔的驱动板上的六路端子。本以为没事了,谁知拔下驱动板的端子后,又过两分钟才响的!并不是当时拔的时候响的,这就给了我们教训!还好,这是一台老机子,不修也罢了,没什么损失。只是有点可惜!让我们进一步的时刻注意维修不急燥!响声并不是很大!因为停的时间够长的了,但还是出现了误导通的现象!最可笑的是当时拔下来六路信号没一点事,又隔2分钟才出现的事故。很罕见,所以我分享出来给同行们一个警警钟。
18-11-15 09:12
用一个大一点功率的电阻来放电就很好
18-11-15 10:16
一般修机时第一步就把电容从主电路断开了,吃过亏
18-11-15 10:24
  这种现象确实少见,IGBT的栅极一般接有一只10K的保护电阻,会起到一定的保护作用的。
18-11-15 17:13
栅极并联电阻是多少?一般不能超过10K,有的机型是7.5K 也有的是2.4K。如果此电阻太大,变频器停机后,IGBT由于结电容的存在的,导致残存的电荷放不干净,这时拔掉IGBT控制端子,很容易使IGBT误导通,炸机就是必然了。如果模块上有并联电阻【栅极】,停机后拔控制端子 就不会炸机,启动时如果忘掉插控制端子,也不会炸机,关键是栅极电阻的取值,7.5K我做过实验,不会炸机,请不要模仿。
18-11-15 18:10
是不是有的变频器的栅极没有并联电阻?这台变频器只有转接板。
18-11-16 09:16
所有变频器都有这个电阻,只不过有的焊在线路板上,有的焊在IGBT栅极的一块小板上。如果栅极电阻焊在电源板上,那拔掉IGBT控制线,就相当于模块栅极没有并联电阻,而焊在小坂上的,虽然拔掉模块控制线,但并联电阻还在栅极上。栅极电阻的作用,请参阅相关材料,网上 有关技术书籍都有介绍。
18-11-16 18:18
谢谢,我是自学的。还要多多努力!
18-11-16 18:57
回楼主,我的经验与多年的学习告诉我。理论知识比较重要,甚至比实践还要重要,理论第一,实践第二。因为理论是实践的体现,实践是理论的实施与印证。理论非常重要,他才是维修指路的明灯。楼主的案例就印证了我的这个观点。理论第一,实践第二。
最后修改:2018/11/18 17:29:15
18-11-18 11:32

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯