主题:台达PLC控制水箱液位,如何稳定地控制抽水泵运行?
点击:2579 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
haoran710
一台控制水箱液位的台达PLC,水箱内有2台抽水泵。分上中下三个液位来控制抽水泵的运行状态。上液位2台泵同时抽水,中液位1台泵抽水,下液位2台泵都停止。
我使用台达指令 ZCP K1000 K20000 D200 M200来控制。
我感觉水箱水位在不停的晃动,水位一会高于上限,一会低于上限。可能会造成抽水泵频繁的启动停止吧。这样不能稳定的控制抽水泵运行吧?
各位高手出点主意啊?谢谢!
最后修改:
2018/10/24 9:28:46
18-10-23 22:10
1楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
你用的是有级控制,并非无级,控制效果也只能这样,除非用变频。
18-10-23 22:17
2楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
控制方式错误
18-10-23 23:08
3楼
编辑
引用
管理
mjinbao
或许,在邻近上液位时,可设置一个缓冲时间,以消除水位晃动的影响。
18-10-24 03:48
4楼
编辑
引用
管理
lliu1978
这种控制方式可以靠调节阀门来改善
18-10-24 05:01
5楼
编辑
引用
管理
gk_0
改善控制方式,一旦达到上限就开泵,一直到中液位或低液位再停泵不就好了,你这是把PLC当继电器电路搞啊。
也可以设置输入口滤波或延时。
18-10-24 07:58
6楼
编辑
引用
管理
wxmsdz
加个回差就可了
18-10-24 10:10
7楼
编辑
引用
管理
hwjtxf
你在液位传感器采集结构上优化下 就OK了 能减少液面晃动带来的影响!
18-10-24 11:04
8楼
编辑
引用
管理
启动绕组
高液位启动1#,2#泵,中液位停1#泵,低液位停2#泵
中液位启2#泵,高液位启1#泵。。。
不会因为波动受到影响
18-10-24 12:08
9楼
编辑
引用
管理
twtynijj
加 时间嘛 到了位置 超过几秒后 就可以肯定到位了 停止就行了。
18-10-24 13:14