主题:西门子200与信捷op320-s出现以下现象
点击:1474 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
浩瀚大海
在读取时间继电器为什么差0.1秒。断电以后不能保存上面的数字,我这是旧的显示器
18-10-10 11:21
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
这都与文本无关的,是PLC的事情,文本仅仅是显示及设置;
不能保存,先确认你PLC程序用的是否是断电保持区;
18-10-10 11:36
2楼
编辑
引用
管理
yeyecun
版主说的有道理,不在保持区是不能保持的哦
18-10-10 13:27
3楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
你这文本有接近10年了
18-10-10 14:40
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
引用
PLC-hmi
在 2018/10/10 14:40:20 发言
【内容省略】
呵呵;这款现在还在生产;
18-10-10 14:56
5楼
编辑
引用
管理
浩瀚大海
在读取时间继电器为什么差0.1秒,这是怎么回事。网上还有卖的,小程序不需要触摸屏
18-10-10 19:48
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
差0.1秒是你程序处理上的问题;
18-10-10 20:07
7楼
编辑
引用
管理
伟业机电学院
应该是程序问题,检查一下定时器吧。
18-10-10 20:23
8楼
编辑
引用
管理
浩瀚大海
18-10-11 17:34
9楼
编辑
引用
管理
浩瀚大海
我设置有问题,为什么文本掉电不保持
18-10-11 17:36