登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:如何简单判断三相电压是否平衡

点击:5587 回复:26

电压测量回路接于电压互感器二次星形绕组,而消谐装置取于二次开口三角形处,应无影响,你可将消谐装置输入端断开,再测量一下各相电压。
18-10-11 09:15
检查一下开口三角电压,如有电压(大于15V应报单相接地信号)表示系统确有绝缘下降情况。
最后修改:2018/10/11 9:23:01
18-10-11 09:21
学习了
18-10-12 10:52

引用 kdrjl 在 2018/10/10 20:22:32 发言【内容省略】

这个代价大啊,我们只提供终端负载设备,供配电这块没参与的。
18-10-12 16:22

引用 chengzheng 在 2018/10/11 5:18:52 发言【内容省略】

问得好,正是由于电流不平衡我才想到先去看电压的,A相电流偏大,超出其他2相20%+,不正常。确定电源没问题我才去检查是否其他原因。
18-10-12 16:25
谢谢!今天去看了下,问题不大,应该不是电压导致的三相电流不平衡。
最后修改:2018/10/12 16:28:25
18-10-12 16:28
你不是想知道电源侧或负载侧的电量参数吗?买一个现成的仪器是最省事的,有便携的,也有固定的。直接监控电量并显示输出参数结果。这个就得花钱呀,要么就别弄,或找土办法。
18-10-13 09:57

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯