有没有简单地方法来判断,譬如,对于10KV系统,Ua=6.62,Ub=6.80,Uc=5.91,你们认为正常不?
最后修改:2018/10/9 12:16:09
点击:5587 回复:26
引用 wenquan753 在 2018/10/9 14:28:25 发言【内容省略】
不是这个是相电压,10KV系统是线电压, 你说的这个7%有没可供参考的规范文件?引用 kdrjl 在 2018/10/9 14:27:42 发言【内容省略】
所以我现在头大,如果说因为电能质量问题保护不到位导致设备出问题,这又是一件头疼的事。引用 kdrjl 在 2018/10/9 14:27:42 发言【内容省略】
我低压的用到过的保护器倒是有,但不平衡是以设备正常工作电压(也就是380V)的100+%多少来衡量,不是通过平均值,更不是通过什么专业的计算。高压的没接触过也不知道依据的什么。引用 fsjnzhouyan 在 2018/10/9 15:46:30 发言【内容省略】
这个是标准不假,我也看过,但我是算不来的。如果按照电流不平衡的平均值算法,那对应的电压有没经验或者规范要求