登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:如何简单判断三相电压是否平衡

点击:5587 回复:26

当然是线电压
供电局负责的是进线电压的平衡和稳定!
18-10-09 19:27
跟楼主问的不是一回事。。。。。
18-10-09 19:27

引用 wenquan753 在 2018/10/9 19:27:37 发言【内容省略】

那我这个线电压是正常的,相电压有问题不平衡,7%之于议题就没意义了啊
18-10-09 19:32
如果供电局给你的10KV线电压正常的
那么你是不是应该研究你的负载你的变压器?
18-10-09 19:34
没有,只是我们的设备启动试运行前发现了如开始所说的三相相电压问题,就是我举例的那个数据,线电压没问题,电能质量和开关柜那边都不是我们管的着了
最后修改:2018/10/9 20:22:32
18-10-09 20:21
附件 三相电压不平衡1.jpg
附件 三相电压不平衡2.jpg
我找到了这个具体说明,对于相电压没有明确说明。
18-10-10 09:36
如果10KV系统线电压正常的话,那么相电压应为10/1.73=5.78KV。
根据你所测情况来看,电压明显偏高,有可能是线电压高引起。由于C相电压明显低于另外二相,可能是由于C相对地绝缘下降引起,由于10KV系统是中心点不接在系统,单相绝缘下降不会改变线电压,但要造成绝缘下降相相电压下降,另外二相对地电压上升。
18-10-10 11:17

引用 小笑笑 在 2018/10/10 11:17:19 发言【内容省略】

谢谢!那我进一步问一下,导致这种绝缘下降的原因除了线路自身问题外,如果进线侧设置了消孤消谐装置是否也有可能出现?这种情况您知晓不?能否进一步解释下?
18-10-10 11:30
那就花钱买一个三相谐波分析仪(示波表)。在线监控三相电量数据,包括1-50次高次谐波示值。不就行了吗。花钱到位自然就能获取全部电量参数了。
18-10-10 20:22
楼主,看下三相电流不行吗 ?
18-10-11 05:18

上一页 下一页