登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:伦茨9300欠压报警
点击:2747 回复:17
10楼
编辑
引用
管理
lf2039952
没有电压,也就是说反馈电压为零。
最后修改:
2018/10/7 0:19:54
18-10-06 18:14
11楼
管理
lf2039952
该帖内容不符合相关规定!
18-10-06 18:14
12楼
编辑
引用
管理
yiyibushe
单独给主板上电,当然会报警的,要上三相电,驱动部分和电源部分电压都正常就不会报欠压了
18-10-06 23:57
13楼
编辑
引用
管理
lf2039952
驱动电源这块还存在问题,MC14584芯片7,14脚短路。驱动正极电源+UB16没有产生电压,不过电源3844倒是起振了,风扇这路电压空载比较高,+UB24只有10多伏,+—15电压很低,还有5V也很低,UZ电压检测点0伏,为何+UB16还要进入UC2844的7脚?
18-10-07 08:31
14楼
编辑
引用
管理
midanmo
伦茨的图是原厂的,没有一点功底是看不下去,太乱
18-10-07 10:05
15楼
编辑
引用
管理
lf2039952
“跳线”太多,起初找电路图的时候看了原图几眼,横看竖看怎么也不象是伦茨9300电路原理图,寻了几个轮回再看才发现电端倪,好家伙线上6个驱动图,接着又上一个驱动电源图,然后才是开关电源原理图,开始查启动电阻就是找不到,找资料才知道限流电阻,启动电阻,均压电阻都在瓷片电阻上,瓷片电阻是双面的,再说那个+UB16与开关电源的一路-UB8组成驱动下半桥的驱动电源,反馈维持电压不是从V404整流滤波再经BAV70到2844的7脚了吗?为何+UB16还要掺和到2844的7脚来搞事呢?
18-10-07 12:09
16楼
编辑
引用
管理
lf2039952
被+UB16的箭头方向带够里去了,至此还剩一个问题,2844的电源启动电阻是那个还没确定。
18-10-08 08:43
17楼
编辑
引用
管理
midanmo
引用
lf2039952
在 2018/10/8 8:43:27 发言
【内容省略】
还没搞定呀?
18-10-11 10:58
上一页
上一页
工控新闻
产教联动 共筑未来——北京化工大学信息学院师生参访和利时集团
意法半导体计划以 9.5 亿美元收购恩智浦 MEMS 微机电传感器业务
GE Vernova收购法国软件公司Alteia 深化电力行业AI解决方案布局
华北工控EPC-3132LX-A加固计算机:搭载龙芯LS3A4000处理器,满足指挥通信车核心控制需求
海尔与长安汽车战略合作签约——新时达深化与长安汽车合作
优必选推出面向智能制造场景的全尺寸工业人形机器人Walker S2
“万物皆可协作”,《2025年中国协作机器人产业发展蓝皮书》正式发布
破局人形机器人制造瓶颈!2025人形机器人先进制造技术论坛在株洲隆重举办
更多新闻资讯