主题:伦茨9300欠压报警
点击:2747 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
lf2039952
伦茨上电给主板通24V直流电,旁路继电器不吸合,显示面板报005100欠压,欠压电路在那里?
18-10-05 16:17
1楼
编辑
引用
管理
midanmo
找主接触器不吸合的原因
18-10-05 17:29
2楼
编辑
引用
管理
lf2039952
18-10-05 18:18
3楼
编辑
引用
管理
lf2039952
上图是电源原理图,电压检测电路在那还望高手不吝赐教!
18-10-05 18:24
4楼
编辑
引用
管理
lf2039952
故障想象是炸模块,旁路继电器触点粘连,电源坏。现在驱动修复,模块更换,电源输出24V,10V都正常,唯独就是报005100欠压故障,旁路不吸合。
18-10-05 18:32
5楼
编辑
引用
管理
lf2039952
制图也不知道用的什么软件,粗看都看不出是什么电路,由其是开篇画了6路驱动电路,习惯开篇用电源电路去套。
18-10-05 18:37
6楼
编辑
引用
管理
midanmo
22 UZ
18-10-05 20:40
7楼
编辑
引用
管理
midanmo
我开始以为是楼主现场主接触器不吸合,报LU呢。原来是欠压导致充电电阻的继电器不吸合!这个还不是跟国产机子一个设计原理!
18-10-05 20:44
8楼
编辑
引用
管理
lf2039952
谢谢!总算有人指出了方向。
18-10-05 21:46
9楼
编辑
引用
管理
midanmo
我修伦茨比较多,有问题可以加我。或者有什么图看不懂的可以找我技术交流。
最后修改:
2018/10/8 9:08:24