主题:欧瑞1000变频器,外部端子控制
点击:3296 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
将F200=1,F413=13就好了吧,还有别的参数吗?
2000的还要设F208=1
18-09-11 18:35
1楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
楼主想要最优化的参数设置,可以打客服。我打过。也是欧瑞的。我们这的参数比较多,虽然设置都正确,但是由于步骤错误,导致变频器不正常。后来客服告诉怎的设置的。就解决了问题。
18-09-12 21:04
2楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
谢谢,确实有点特别欧瑞
18-09-12 21:34
3楼
编辑
引用
管理
北巷丨KJCkQk
F208=1
18-09-12 21:49
4楼
编辑
引用
管理
努力瑞
电机电流,额定电压,频率。。。。。
18-09-12 23:08
5楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
F208是2000系列的,1000该参数手册上缺省
18-09-13 06:30
6楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
哎,打了客服,F140=1,F206=2
18-09-13 12:24
7楼
编辑
引用
管理
zq3076
有时候还是打客服电话比看说明书靠谱啊!~
18-09-14 10:29
8楼
编辑
引用
管理
袁泉
我也只有打客服了 。
20-06-12 21:44