登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】水泵不上水问题求助(20180911)

点击:3047 回复:31

现场装有一台普通立式水泵,电机7.5KW正常运行时因管道内压力很低,变频器显示电流10A左右。客户用了一个月左右都正常。前天开始,连续几天出现每天早上7-8点左右会出现水泵不出水,电流显示5A左右。断电后过半小时就好了。我只知道水泵进空气会不出水,客户那边水箱一直有水的。
请各位帮忙分析一下是什么原因?
最后修改:2018/9/12 9:03:24
18-09-10 16:42
水泵电流小,就是意味着无水。
18-09-10 18:20
仔细检查下是不是哪个接头或者法兰有漏
18-09-10 18:35
时间很集中,是否水路流量方面有异常
18-09-10 18:37
首先确保有没有进水,是不是还有其他电磁阀电动阀什么的没打开
18-09-10 19:43
查看水系统所有的压力表,比较一下各个表的数值。
18-09-10 20:08
估计是那个时间段用水量大导致进水量太小
18-09-10 20:40
可能管道堵了,我见过里面堵了逆料袋
18-09-10 23:01
高位水箱还是低位水箱?早晨7-8点是否是用水最高峰?
18-09-11 03:04
连续两天早上出现的故障。过一会就正常了。后面一整天都没问题.
水箱是人工补水的,水位低了自动停机《浮球开关控制水位在水泵管道入口上方报液位低》
用水量大小不定时,是员工洗澡用的热水
管道上压力表没有参考价值。水泵把水箱里的水泵出,经过换热器加热在回水箱,管路是开放的,几乎没压力。
水泵换成备用泵,运行两天都正常。怀疑水泵有问题...
18-09-11 08:36

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯