同8楼问,水箱是什么水箱,下游的积水箱? 建议关注:1)高峰和低峰期的水位差异多大?是否确定7~8点时在水泵的工况内 ?2)管道/阀门泄漏情况
既然其余时间工作正常那柜子就基本不会有问题,个人觉得1)的可能大,正如楼上所提,该时段是否为高峰期,水量使用过大,水位过低,不在合理的运行工况内。
最后修改:2018/9/11 8:39:53
18-09-11 08:36
因不在现场,故障现象都是现场操作工反馈的。换成备用泵线观察几天。
怀疑水泵内部有问题....
18-09-11 08:39
水箱形式,阀门开度,水泵状况这些都有影响,不在现场确实不好判断。
水泵简单,但是同样有难以处理的问题,我曾经遇到河水泵站,无底阀,启泵时和刚开始开上水阀时没问题,上水阀开度加大,水立马就掉下去了,不上水。排查吸水管路和连接处漏气、堵塞,排查水泵叶轮、平衡盘,啥问题都没找到,最终整个拆下吸水管发现是吸水口半米处有青苔,很软很细的那种,手摸进去感觉也不明显。加引水和小流量时没影响,一旦阀门开度增加,加大流量,这些青苔就变成了“单向阀”,造成不上水,当时足足折腾了五六台泵,我们有个领导都要去河边烧香了。
18-09-11 09:24
12楼提到的例子值得一看,从现象和检查情况容易怀疑到水泵问题。
18-09-11 10:13
这种问题就是重点检查进水管路阀门过滤器
还有就是泵体本身是否有问题!
18-09-11 10:41

引用 jinqiaoma 在 2018/9/11 9:24:01 发言【内容省略】

值得注意的问题
18-09-11 11:19
谢谢大家的建议。
过几天去现场了拆开检查一下阀门,管道,水泵....
用户自己焊接的铁板水箱,估计焊接完也没清理..水泵入口管道很短也没加除污器...
18-09-11 11:30
检查管路阀门看看有没有坏的,电流小说明水流小,检查一下吧
18-09-11 12:44
既然是时间这么规律,首先呢,可以先考虑一下管道里的压力,感觉是不是这个时间的,有别的操作工把管道的水给停了。
18-09-11 12:54

引用 taiyu2016 在 2018/9/11 11:30:19 发言【内容省略】

确实,现场情况才是最重要的,电话反馈的信息会失真,大家建议也只是猜测和经验之谈。