主题:PLC输出端接的熔断器该怎么选?
点击:4406 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
924065553
求问工控大神 图里的熔断器应该选择几A的,是根据所选PLC的数字量输出最大电流来选吗?
图二那样的就选I=2A的FU 有知道的告诉我一下,第一次画图不是很确定
18-08-27 15:41
1楼
编辑
引用
管理
alan3
这要加吗?从未加过,最多加在负载电源后面按电源额定电流算
18-08-27 15:48
2楼
编辑
引用
管理
fireray
按你所带的负载选,如果负载不超过1,就选1a,超过1就选2a。不过真的建议加中间继电器替换保险
18-08-27 16:18
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
继电器输出的,就加在输出的公共端上,电流值按你负载的大小放大点选用个保险丝就行了;
18-08-27 17:37
4楼
编辑
引用
管理
goldage
输出端增加保险的也有见过,但不多
18-08-27 21:02
5楼
编辑
引用
管理
伟业机电学院
我的方法跟3楼一样
18-08-28 06:34
6楼
编辑
引用
管理
924065553
好的了解了 谢谢大家
18-08-28 11:22
7楼
编辑
引用
管理
MFDXT
这个还没有考虑过,一般也没有看到过有加的,书上好像也没有要求吧,大家看看,有多少项目有加熔体呢。
最后修改:
2018/8/28 12:13:08
18-08-28 12:12
8楼
编辑
引用
管理
924065553
我看我们部门工控前辈画的都加了熔断器 接扩展模块也会加
18-08-28 14:00
9楼
编辑
引用
管理
kdrjl
我觉得这是设计问题?一般的PLC输出电源是带短路保护的,只要负载的使用是正确的,加保险真的有必要吗?是不是做的有些过了?
18-08-28 14:19