登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】用分散补偿方式,电压可以提升多少?(20180823)

点击:1921 回复:20

现场加电容补偿效果有限,最多只能增加10多V,具体的还要看你的功率因素。
电压损失这么大,主要原因还是电缆太小,如果你的315变压器满载,即使50mm2铜电缆都不够,至少需要185mm2以上。
如果按照你使用的200A断路器配置,应选用95mm2铜芯电缆。
最后修改:2018/8/23 23:08:06
18-08-23 23:04
看完回帖倒未能理解所述了。
“主断路器”离变压器有多远,100m?该“主断路器”之外,变压器之下还有不有其他断路器?
“主断路器”下的供电情况如何,主要设备负荷情况、总负荷大小、供电距离。
就地补偿有可能降低所在线路的压降,但未留意过目的以提升电压的应用。
18-08-24 04:13
楼主还没说末端是什么负载?实际的电机参数如何?这样的情况持续了多长时间?
单独就断路器的设置和电缆的配合情况而言,肯定是有一方有问题的。
暂且抛开变压器容量不说,
1)如果断路器根据负载选择没问题,那就是电缆有问题,否则如果负载运行电流过大,可能出现电缆烧了断路器还没跳闸的情况。
2)如果电缆根据负载选择没问题,那就是断路器的选型的有问题,实际负载电流远不到却选如此大的断路器说不通。
从楼主描述的压降而言,如果排除其它因素,单就电缆、断路器及负载而言应该是属于第一种情况吧?
18-08-24 08:54
就好奇你们电费考核会被罚多少钱~~
18-08-24 13:51
铝线的在流量本来就小于铜线。线截面还紧张,所以提高电缆线的载流量呢?在拉一条同界面的铝线,把末端负载分配一下,是不是会好?
18-08-24 19:12
楼主好节约啊,这个电流就算换成铜线我都觉得小,何况是铝线
18-08-24 21:46
一个朋友的厂子,三家用一台315的变压器,变压器下面就是主断路器,从变压器到户也就是不到100米。
18-08-25 06:50
你可以建议这家工厂,别和那两家掺和,自己单独拉线过来,让自家的电能够用即可,电压降就不会那么惨了。是吧?
最后修改:2018/8/25 10:44:43
18-08-25 10:44
谢谢大家了!建议他们加线了!
18-08-27 11:43
50的铝线太细了。。。。。。
18-08-28 10:42

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯