登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】用分散补偿方式,电压可以提升多少?(20180823)

点击:1921 回复:20

变压器容量是315的,空载时电压是389v,设备都工作时是345v,主断路器是200A的,线路长度大约在100米内50平方的铝线。
我计划用分散补偿方式,原来没有补偿柜的,不知道电压可以提升多少?谢谢大家了!
最后修改:2018/8/24 8:35:34
18-08-23 06:59
末端增加电容,是通过提高功率因数、减小无功电流,从而降低线路压降,末端电压应该在389伏和345伏之间,具体数值与补偿后的功率因数和运行时有功电流有关,估算不出来的。
18-08-23 07:55
谢谢楼上的老师了!
18-08-23 08:08
这样应该把变压器调低一个档位,还有空载389V和345V是在电线末端测量还是变压器处测量?
18-08-23 08:18
315的变压器才用50的铝线?线太小了吧?
18-08-23 08:19
50平方200A.严重发热吧?能正常工作么?
18-08-23 11:43
就地补偿,50m,用于提高线路电压,这个靠补偿提高电压? 这种方法应该主要是从降低线路压降损耗角度考虑吧。
真没试过也没见过。
个人愚见觉得还是要从线路电缆和变压器角度考虑,譬如如楼上有人所述变压器输出端电压稍微抬高,譬如到400左右,或者增加一根(亦或换一根较粗电缆)考虑。
能否将电机参数及告诉下?很奇怪为什么电压会下降这么多。
18-08-23 15:07

引用 877476825 在 2018/8/23 11:43:15 发言【内容省略】

这个也应该结合末端负载的实际工作电流来看吧
最后修改:2018/8/23 15:08:03
18-08-23 15:07
你这有两个问题
1 50的铝线跑200A是不是小了点!
2 现在变压器出线电压也偏低了,这么长的线路还是变压器档位降一级吧!
3 现场补偿能升多少电压还得看电容量和电流相关参数才能确定!按照目前电压想升到380估计悬!
18-08-23 16:30
345是变压器下面的主断路器的电压,末端工作电压是320,他们用调压器才能生产。
18-08-23 16:34

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯