登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电流信号突变问题

点击:2773 回复:38

引用 kdrjl 在 2018/8/15 11:14:10 发言【内容省略】

延时只是临时用,电流变送模块到了就改掉,水泵空转时间别太久问题不大。
18-08-15 16:02

引用 bgj0223 在 2018/8/15 14:40:35 发言【内容省略】

压力开关不算可靠,六百多米的扬程,管道内的水压就很高,一般用流量和电机电流来判断,自动排水虽然简单,但是要做的比较保守。
18-08-15 16:06
还是干扰的可能性较大,不知多功能仪表接地了吗?考虑一下线间干扰,在4-20MA信号线多功能仪表输出端子上并电容试试,至于多大你可做实验。
18-08-15 19:04
苏尔寿的控制思路是什么思路,能否帮我讲解一下!谢谢了!
18-08-15 20:08
普通屏蔽线,没双绞。
18-08-16 03:13

引用 zq3076 在 2018/8/15 20:08:35 发言【内容省略】

苏尔寿的主要是电动机、水泵的温度保护和水位控制,空转保护(就借鉴这点),但是没有配出口电动或液动阀,也没有软停车,接近700米高扬程,完全依赖止回阀,这点很不合理。
现在这个泵站也是没出口电动阀,我就坚持不让用自动启泵,只做停泵和运行过程中保护。
18-08-16 03:20
嗯,反正这么做仅仅是权宜之计。不是彻底解决问题的方法。
18-08-16 09:01
持续几秒,会不会是变送器的问题
18-08-16 09:05

引用 kdrjl 在 2018/8/16 9:01:29 发言【内容省略】

是的,今天测试另一台,出现同样的问题,确定是仪表变送的问题,明天变送模块就到了,在外面不如国内方便,买点小东西也困难。
18-08-16 12:32
持续3-10秒不等,确定是多功能仪表的变送输出问题,今天拆除所有外接线,电机不运行,相对独立的区域,干扰应该不存在了,电流也是4ma突变到8ma这样子。
18-08-16 12:37

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯