登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电流信号突变问题

点击:2773 回复:38

水泵增设保护系统,从开关柜的多功能仪表模拟量变送输出给PLC一个4-20ma信号,作为电动机运行电流信号。其中一个保护功能是在运转状态下,判断电流大小,如果电流小于正常运行电流的0.8倍,认为水泵在干转状态,不上水,PLC发出跳闸指令,开关柜分闸。
试车时发现电机还没启动,就间歇性的有50A左右的电流显示(触摸屏读数),持续几秒钟。泵启动,电流150A,一分多钟后出现几秒钟的50A显示,报空转故障跳闸。停下检查,4-20ma电流也是这样变化的,确定PLC本身没问题,屏蔽这段保护程序,暂时先开机。
今天准备去修改程序,加一段延时,避开这个误动作信号,等电流变送模块到了再彻底解决。
18-08-15 03:32
能够持续几秒钟,这个信号不知是因为干扰还是其他原因形成的。
18-08-15 06:18
在出水管加个靶流开关不就行了吗,开机,延时5秒后检测靶流开关反馈信号,无信号为干转,停机
18-08-15 08:37
还没找到原因,不像干扰,因为不管有没有运行,都会不定时的出现这个8毫安多的信号,怀疑多功能仪表的问题。
18-08-15 09:24

引用 zjgxk 在 2018/8/15 8:37:05 发言【内容省略】

谢谢,这个开关没用过,百度看了下,以后买来试试,原来都用流量、电流和压力多种信号做判断的,这几台水泵既没有压力传感器也没有流量计,用电流判断是套用的苏尔寿的控制思路。
最后修改:2018/8/15 9:30:52
18-08-15 09:28
这个干扰就不好说了,设定延时的思路是没有问题的。
只是为什么选用0.8倍的额定电流来作为判断的依据,看来是根据实际使用过程中的电流变化来的?
水位的高低和扬程对于电流的影响还是比较大的。
18-08-15 09:57
几秒钟的持续时间,就不易加延时躲避了,应该查处突变的原因加以处理,如果小于1s,还可以考虑用延时的办法滤波。
18-08-15 11:14
我感觉还是干扰面大,你用的什么样的屏蔽线呀?
18-08-15 14:16
安装个压力开关,把开关量信号传入水泵控制回路中什么问题都解决了,简单、实用、省钱。
18-08-15 14:40

引用 yutianhe95 在 2018/8/15 9:57:52 发言【内容省略】

0.8是根据苏尔寿做的控制器来的,算是经验值,水位对电流倒还没多大影响,上水管路很陈旧,爆裂会造成水泵电流升高,所以在plc做过载保护主要考虑的是这个情况,真正的电动机过载和速断主要靠开关柜带的微机保护装置。
18-08-15 15:58

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯