主题:PLC供电电源前端加单相的隔离变压器会增强PLC的抗干扰能力吗???
点击:3596 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
划破夜空
PLC的CPU后面有数字量模块,也有模拟量的输入输出模块。模拟量输入模块AI通道接的全是两线制仪表,两线制仪表开关电源供电。想问各位在PLC的供电电源前端加单相的隔离变压器会增加模拟量的抗干扰能力吗????
18-08-12 11:58
1楼
编辑
引用
管理
Tivian
可以。我们一直这样做的 模块用电流输入输出的。抗干扰能力好点
最后修改:
2018/8/13 7:31:04
18-08-12 12:42
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
加个至少没有坏处;
18-08-12 14:01
3楼
编辑
引用
管理
10011001
抗干扰,滤冲击作用~~~~~~
18-08-12 15:09
4楼
编辑
引用
管理
划破夜空
引用
Tivian
在 2018/8/12 12:42:08 发言
【内容省略】
那一般这种变压器选多少VA的啊???
18-08-12 15:37
5楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
算算大致的功率就差不多了
500VA基本够了
18-08-12 15:48
6楼
编辑
引用
管理
fireray
抗干扰肯定会增加,至于针对模拟量,我觉得主要在模拟量器件及到plc模拟量模块的线上,器件本身有抗干扰,线要用屏蔽双绞及做好接地,远离变频器,甚至加装信号隔离装置。
18-08-12 17:36
7楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
我们这模拟量输入信号都加了信号隔离器。
18-08-12 18:46
8楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
隔离变压器本来就有抗干扰的作用,有空间就加一个
18-08-12 19:04
9楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
对于模入摸出没抗干扰作用
模拟量的抗干扰要从自身的线路考虑
比如,+磁环,屏蔽线,甚至接地滤波电容.......