主题:日业160KW变频器OC1报警,西门康SKHI23/12驱动维修。

点击:2347 回复:10

前些时间又维修了一台160KW的日业变频,先是报OC1,又有报OC情况,一般这个都是从检查电流传感器开始,更换电流传感器无果,又实际试机了一次,发现工作电流很大。怀疑是驱动有问题,故拆回测试,发现V相上桥没有负压,由此故障明确。此机器是使用西门康驱动板实现驱动功能,而不是用的最多的A316J光耦,说明这机器是很老的机型,大概是06年左右的,但驱动板是国内仿的,不是西门康原装的。测检中发现此机代压降检测,但CPU板不报OCP,不过当压降测试有效时,会封断驱动输出。V相的驱动板,后检查发现是驱动变压器一路断路,从旧板拆了一支变压器,此机修复。西门康驱动板波型确实很陡直,和国内的用316J的不一样。
附件 微信图片_20180807095004.jpg
附件 微信图片_20180807095042.jpg
附件 微信图片_20180807095047.jpg
附件 微信图片_20180807095052.jpg
附件 微信图片_20180807095101.jpg
附件 微信图片_20180807095107.jpg
附件 微信图片_20180807095117.jpg
附件 微信图片_20180807095122.jpg
附件 微信图片_20180807095126.jpg
附件 微信图片_20180807095130.jpg
最后修改:2018/8/7 10:10:50
18-08-07 10:08
这是驱动板的原厂参数说明。
附件:
[本地下载]
18-08-07 10:19
鼓励一下,谢谢分享,有图有真相。
18-08-07 10:20
很不错的维修经验分享
18-08-07 10:49
   谢谢楼主分享的维修经验!
18-08-07 13:22
 谢谢楼主分享的维修经验!
18-08-08 09:14
楼主的经验挺丰富。
18-08-08 11:12
楼主那夹头哪里买的
18-08-08 13:44
淘宝有很多啊,一搜一大把。
18-08-08 22:17
搜不到这种可否发连接
18-08-09 01:29

上一页下一页