登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:西门子6SE7037变频交替报A017和o008.求助。
点击:4835 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
无限守望
如题:西门子6SE7037变频交替报A017和o008.起初是报F012,查看该机灰尘太多,于是拆卸清理,全部清完以后,便出现此故障,多方查找未果,恳求大神们支支招吧,不胜感激。。。
18-07-12 21:00
1楼
编辑
引用
管理
六脉加易筋经
参看这里008是启动禁止
https://wenku.baidu.com/view/ba4f78dfa58da0116c174963.html
18-07-12 21:45
2楼
编辑
引用
管理
gemwisdom
SAFEOFFalarmactive用于封锁变频器脉冲的开关已打开(X9端子5-6),祝你好运
18-07-13 09:24
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这不是故障。你的X9端子第5和第6端子没有短路。仅此而已。现在叫“安全关机”状态。
18-07-13 10:56
4楼
编辑
引用
管理
无限守望
谢谢大侠们指点,但这个机型X9端口只有1,2,3,4,5针,3针还是空脚,与实际不符,况且处理过程中没有刻意断开某一个触点的操作,我们尝试恢复出厂设置多次也没有解决问题,是不是触发板出了问题了?再次谢谢大侠们。。。
最后修改:
2018/7/14 10:19:01
18-07-14 10:18
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
关键是X9端子,X9端子上有两个点是接急停按钮的。如果没有急停按钮,就要短路它。
18-07-14 10:23
6楼
编辑
引用
管理
kdrjl
哦,又看了一下说明书,X9端子是5针的,没有OFF2安全停车,但是安全停车不能没。所以它是放在开关量输入的某一个点子上了,你可以查一下P844和P845,将其都设为1就OK了吧?
18-07-14 10:28
7楼
编辑
引用
管理
无限守望
哦,谢谢kdrji版主,今天休息,后天上班后去核实一下,谢谢!!
18-07-14 19:53
8楼
编辑
引用
管理
szh123456
驱动电路有故障
18-07-14 20:47
9楼
编辑
引用
管理
无限守望
引用
szh123456
在 2018/7/14 20:47:26 发言
【内容省略】
我现在也怀疑是驱动板的故障了,但还不敢肯定。那个巨无霸拆卸也是不易的,我想先理清头绪再下手。谢谢您的指点!!!
18-07-14 22:05