登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:西门子6SE7037变频交替报A017和o008.求助。

点击:4836 回复:13

对,先别忙着处理,搞明白了再下手。这个思路是对。
这种状态,其实看一下控制字和状态字,也能分析出问题的原因。如果状态字里有禁止合闸的位,那就看控制是哪个字被置了位影响禁止合闸被激活了。主要是OFF1/OFF1/OFF3/使能等控制字是否都在正确位置?
说硬件故障,自己最好先要有证据,只要从控制字和状态字入手,问题应该能锁定的。
18-07-15 09:19

引用 kdrjl 在 2018/7/15 9:19:58 发言【内容省略】

您的提醒很重要,明天上班后将着手应对这些问题,谢谢版主!!
18-07-15 09:37
不客气呦。以前我用6SE70比较多,所以,还算熟悉。但我是应用,不是维修。所以。查问题还是有办法,但维修就没戏了。
18-07-16 09:20
非常感谢各位大侠们的鼎力相助,问题已解决,现汇报给各个坛友:是触发板一个发送的光纤通道出了问题,修复后就O009了,谢谢大侠们!!!
18-07-18 10:07