点击:16150 回复:64

采购依据什么买,看图片明明是光电开关嘛,可以想象问题出在哪里的。
18-06-25 18:57
淘宝下单购买!好务实的公司。我们的采购手续好繁琐!并且只买贵的!100多块的24v小指示灯泡用过吗?为楼主的责任心点赞!我一直对新人说:基础理论知识要扎实 各大公司的样本要多翻翻!
18-06-25 21:32
问了采购,这批开关是某宝上买的
18-06-26 09:17

引用 lifuquan611 在 2018/6/23 8:29:08 发言【内容省略】

附件 微信图片_20180626100017.jpg
附件 微信图片_20180626100023.jpg
我手里的这种,
14接24v,13接 0v,常亮
14接 0v,13接24v,不亮,断开时,闪一下
18-06-26 10:03
2种接法,继电器都可以吸合吧?
18-06-26 10:08
通过采购购买的配件还是制定品牌、制定型号的好,根据自己需要的参数选择,采购关注的主要是价格,至于性能是能用就行
18-06-26 10:09
这种激光打标设备在公司来说,是属于标准机型了,我来公司还不到一个月,这批开关采购时,我都还没入职,以前电气岗位这边是一直空缺的,之前电气都是外协的。以前采购更多关注能用,价格,购买方便。
18-06-26 10:18
接近开关制造商产品,大家都是一样的,包括国产,都会有参数和标识。拿到实物,一定要研究一下再去接。就不会出错。如果不知道接口的工作原理,那出错就是可能的。
18-06-26 10:28
这种3线型DC24V,棕蓝黑的接近开关,是非常通用的,接线肯定是不会错的,同样的接线方式在单独PLC电源上,没有问题,但与工控机板卡一起就出现上述现象,加了继电器隔离下,就不存在上述的现象了。
18-06-26 10:33
对于像PLC这样的智能控制器,包括变频器的I/O输出,我们都是首选继电器驱动,用继电器干触点去触发外部的负载,非常通用和可靠。对控制器的开关量输出直接驱动现场负载比较谨慎。因为这样很容易坏口。得不偿失。
18-06-26 10:48

上一页 下一页