主题:接近开关指示灯亮灯问题
点击:16150 回复:64
20楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
激光控制卡的gnd信号本来就接地的,电脑电源的gnd也是接地的,我感觉还是你选择的接近开关和电路有问题……有寄生回路了……
18-06-23 17:49
21楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
这和选型也有关系的!
18-06-24 17:54
22楼
编辑
引用
管理
mlx5118
有些客户就是老纠结开关的问题,实际好多都出在设备本身
18-06-24 21:42
23楼
编辑
引用
管理
yecao2003
寄生回路?什么意思?
18-06-25 08:50
24楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
接近开关或者光电开关选型时需要注意阻抗这个参数吗?在选型手册上好像没看到过
18-06-25 09:10
25楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
开关的质量要注意,我们用过一批常开接近开关,一故障就变成常闭了,很容易错误动作
18-06-25 09:20
26楼
编辑
引用
管理
kdrjl
有哇。比如说接近开关是PNP输出型?NPN输出型?选型手册上会给出来的。比如说,图尔克的接近开关选型手册,所有的电参数,输出形式都是标注的非常清楚的。包括接近开关产品实物,上面都有清晰的输出形式标注和推荐接线示图。
18-06-25 11:21
27楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
图尔克的没用过,看过OMRON的选型手册,没注意“阻抗”
18-06-25 14:42
28楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
那你注意过电压电流吧
楼主这个可能就是开关电压与接口电路不一致,用了集电极开路的光电开关,二边的地联起来解决。
估计这个接口电路要的是高电平控制。
电源0v接地的设备见过很多,关键在匹配,地线可靠。
18-06-25 15:47
29楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
电流、电压是最基本的参数了,必须掌握的。至于楼主单位采购的接近开关质量不是太好,价格有优势。采购关注的是价格
18-06-25 15:54