主题:谁也遇到过mr-j2s-100报警37,参数异常咋整?

点击:465 回复:6

mr-j2s-100上电就报警37,参数也没丢,不知道咋整了
最后修改:2018/6/8 10:04:55
18-06-08 09:16
附件 AL37.jpg
18-06-08 10:52
参数和另一台同型号的的驱动调过,还是不行,200A驱动的电机编码器用在100A驱动上会烧驱动吗,我用了200A的编码器,报了个电机不匹配报警,应该不会烧吧
18-06-08 10:54
电机不匹配不会烧编码器,建议参数备份后,初始化试下,下调试参数
18-06-08 11:00
参数初始化后,再写参数就好了
18-06-08 14:53
学习了!谢谢楼主回馈结果。
18-06-08 16:27

引用 瘦瘦先森 在 2018/6/8 14:53:44 发言【内容省略】

有结果的好贴子。顶起来