登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:三相四线500kw的负载需要多大的电缆?

点击:19664 回复:12

三相四线500kw的负载需要多大的电缆?请大家帮助
18-06-05 19:54
需要知道负载的具体情况、供电距离等,500kW是单台设备、还是多台设备功率的累加值(装机容量),等。
18-06-05 20:33
负载类型,使用情况等能否详细点。
18-06-05 20:35
估计楼主是新工厂用电规划统计吧,如果你不考虑安装补偿,线要选大一点,后果是功率因数不合格等罚款,除非你的负载差不多是阻性负载,但现实很少,楼主可以自己计算一下每相电流,计算出来参考1平方3A的电流负载去选铜电缆,资金许可选大一点
18-06-05 21:13
现实中很多人都会问此类问题:我的机器多大功率需要配多大的变频器?配多大的电缆?等等。
真正要考虑的是设备的电压等级,额定电流,环境,物理强度要求,线损压降。等等。
功率是不能准确反映这些数据的。
最后修改:2018/6/6 8:26:09
18-06-06 08:25

引用 goldage 在 2018/6/5 21:13:17 发言【内容省略】

200A以上负载“1平方3A的电流负载去选铜电缆”,大神,100平方毫米铜线标准温度只有1平方2A,截面更大选取电流值还要降低
18-06-06 08:48
说的太过简单,500kw是同时使用,还是怎么滴,没法说。。
18-06-06 10:14
500KW单台设备,380V电源相线推荐用400平方毫米铜导线,零线依据设备单相负荷选定,但是最低不小于70平方毫米(需要考虑短路时确保跳闸),地线不小于120平方毫米
18-06-06 10:20
用两组3X240的YJV铜线。
18-06-07 09:48
嗯,楼上方法很好,点赞支持。注意不是简单的并联,是四颗线一组,共两组。
最后修改:2018/6/8 19:22:35
18-06-08 19:21

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯