主题:三相四线500kw的负载需要多大的电缆?

点击:19664 回复:12

个人不倾向于并联导线,哪怕接头压制质量稍差或者长度稍差,2根电缆的电流差异甚至很大,见过几次因为接头压制质量问题导致烧毁的好几十例了
18-06-09 10:53
什么设备200kW?哦不500kW。
如果是单台设备我怀疑是高压设备不是380V,如果是380V我觉得是多台设备。所以,楼主还是给个说明吧。
18-06-11 19:13
按500kW市电算下来是300mm2,保险一点的话400mm2或者500mm2吧!
18-06-12 08:13