主题:电缆并联使用问题

点击:4247 回复:35

铠装电缆并联运行,一旦2者施工时压接或者长度稍有不等,就会导致每相电流在电缆内不对称分布,也就是电缆内电流向量和不为零,此时剩余电流在铠装钢带产生涡流异常发热,偏差大时就会烧毁2条电缆
18-06-10 15:23
分组供电,不要并线
18-06-10 16:01
电缆的扩容并联,应该是一种很经济,很实用的方法。但是电缆的并联扩容应该是成组供电形式,而不是两两电缆简单并联。
18-06-10 16:41
平时还真没注意过这问题,学习了
18-06-11 10:57

引用 kdrjl 在 2018/6/10 16:41:03 发言【内容省略】

还望版主能够进一步解释下是什么样的“成组供电”?
18-06-11 11:58

引用 dongguandcr 在 2018/6/5 9:53:52 发言【内容省略】

让你说的好害怕,赶快翻翻书。。。
18-06-11 17:17
附件 1.jpg
成组并联电缆的示图。
18-06-11 21:31
额,如果光说这个定义我还是有点难理解,配个图就一目了然。
一不小心给自己点赞了表情
最后修改:2018/6/12 8:28:46
18-06-12 08:27
是,以前说电缆并联,都很狭义的理解就是两线并联。看了国外的柜子,里面的大电流线也并联,但都是成组并联。感觉茅塞顿开。
18-06-12 14:07
说一个亲身经历的案例,去年秋天去一个锅炉房,有一台560KW的引风机用变频器拖动,现场客户为了节约资金,变频器与电机使用3*120的铝电缆3根连接,现场电工用3*120的电缆里的三根线并联在一起使用,三根电缆分别接三相,接上使用不到一个月就把电缆烧了,找到我查看,告诉他们接线不对,现场的电工还说为啥刚开始用没有问题?
   因为刚开始使用的时候,风机转速较低,电流小,虽然电流发热但是还没有到烧毁的程度。后来把电缆三相分开并联连接就没有问题了。
18-06-13 09:20