登录
首页 机电一体化
回帖 发帖
正文

主题:电缆并联使用问题

点击:4247 回复:35

建议查一下所用电缆的允许温升,如果在范围内,可以不用换。
18-06-05 12:42
不用查了,接近300安的电流200米铝电缆肯定有发热。
18-06-05 14:43
与电缆的电阻有关
18-06-05 15:37
这个问题是刚出现还是一直存在?
这个线径长度对应的电流温度肯定会有的
谐波应该考虑!
18-06-05 15:52
电缆的并联应用,接线上是有讲究的。不知楼主怎么并联使用?
18-06-05 17:18
不知电缆上的电压降有多少,据此应当可以大致估算电缆上的损耗;但不知电压降低,还有不有其他的影响。
增加一路电缆的目的是降低线损,原来可以带得起负荷,则电流的分配应当不是问题。
近期电费增高,还有不有其他的因素;
之前负荷有无增加。
18-06-05 19:13
240的铝线过300安电流算满载了,45度左右算正常温度吧!可以测量电压降来推断是否要增加电缆,但是如果是铠装电缆是不能并联使用的。至于突然用电量增加,查查是不是有漏电的现象。
18-06-05 21:29
附件 IMG_20180608_103550_HHT.jpg
18-06-08 20:22
为了解决电缆发热的问题,今天又去了这家铝型材加工厂,仔细观察发现,从变电所到生产车间进户总闸目测大约180米,总闸没有电压降,车间总电流达到370到410安左右不等高于变电所280安总电流,这个车间很大,估计有5500平米左右,进户总闸到几条生产线的距离又接近一百多米。最后决定调高变压器输出电压,由于是纯感性负载,分析是末端补偿容量不够,又增加了55千乏电容补偿,补偿总电流接近140安以上和变电所补偿电流差不多,更换了车间两条严重发热的电缆。检测发现车间总在流在240安左右,变电所进线柜电流没再去看,明天工厂领导去看拍照图片发给我,我再发给大家看。以上经验,希望大家借鉴。
18-06-08 20:24
附件 IMG_20180608_103634_HHT.jpg
附件 IMG_20180608_103558_HHT.jpg
18-06-08 20:24

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯