登录
首页 机电一体化
回帖 发帖
正文

主题:电缆并联使用问题

点击:4247 回复:35

说一个不久前大家刚讨论过的问题。昨天出诊哈市平房区一家铝型材厂,配电室到生产车间大约180米,3x240铝缆发热严重,电流显示280到300之间比较稳定。电缆全线表面温度在45°以上,室外温度在25°左右,配电室电容补偿很好0.98左右。车间内我已经做了末端补偿,近期电费明显增高。我想和大家讨论一下 1 电缆发热线路太长是否会造成电费增加有关系,造成浪费损失的百分比。2 我建议再增加一路电缆还是3x240铝缆,但是要增加的铝缆长度在240米没有办法一样长了可以吗?
附件 IMG_20180604_143019_HHT.jpg
18-06-05 09:40
长度不同阻值不同阻值大的那条不干活。
18-06-05 09:53
电缆温升过高一般都是电流过大,但是本例电流正常(240铝电缆温度25°每个平方许可到1.5A~2A),此时需要考虑负载是否会产生大量谐波(例如可控硅调压设备、可控硅控温炉具、低频感应加热炉等等),可以在设备端加装谐波消除装置
18-06-05 10:10
纯感性负载 这是我唯一没提到的,
18-06-05 10:18
新增电缆不干活,那是不可能的。没有丝毫理论根据。
18-06-05 10:20
1)45度的温度应该还是正常的吧。300左右的电流对于240的铝线而言也还好。
2)注意观察补偿期间有没出现过过补的情况,否则增加电费是可能的
3)线路不一样,总长度多少?差别有多少?
4)还要增加1根同样截面积的?考虑下120的就够了吧?
18-06-05 11:06
我的意思是长的那条电缆相对于短的那条电阻会大些,相应的流过的电流会小很多,你可以测一下.
18-06-05 11:06
我说说我自己的的谬论,3x240铝缆先不考虑它的质量问题。280安180米的距离从以往经验上看线损大线径应该增加,关于增加电缆问题,假如两个人各用绳子拉一个车,绳子的长短基本在允许范围内总比一个人要省力的多,这是不可否认的。我已经通知工厂方面购买电缆,我将把实际结果通报给大家。
18-06-05 11:48
楼主提到纯感性负载,电缆的线径跑280A电流也不至于发热啊,是总体电缆都是45,还是局部一段有45,整个缆可以全看到吗?
楼主提出再铺设一根电缆下去,分担电流,起到降温的效果,估计会有点效果,但原来那根问题还是没有找到啊,期待楼主将解决的结果更新
18-06-05 12:12
电缆是埋在地下的俩头露出地面部分温度都在45°以上可以断定电缆整体温度都在45°以上。
18-06-05 12:25

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯