登录
首页 更多往期体验论坛 西门子S7-200 SMART PLC体验
回帖 发帖
正文

主题:求助各位大神

点击:1064 回复:7

附件 QQ截图20180604190411.jpg
前几天刚买个S7-200SMART ST40    想咨询下各位大神   我PLC 的L+ M 采用独立的1个24V电源    (数字量输入的1M 和数字量输出的2L 2M   2L 3M 能共用一个外部24V电源吗)
18-06-04 19:48
当然可以用一个电源。
18-06-04 20:00
可以;
18-06-04 20:05
“我PLC 的L+ M 采用独立的1个24V电源”,这话怎么理解,这两端子是PLC自带的电源输出,只要满足负载要求,你尽可以只用一个电源啊
18-06-04 20:05
表情谢谢了  我是想用两个外部DC24电源  1个给  (L+ M  24VDC INPUT)   另一个给 (数字量输入的1M 和数字量输出的2L 2M   2L 3M )
18-06-04 20:27
这个是接线图,你可以看看,PLC的供电、数字量输入、晶体管输出可以用一个外部电源:
附件 image.jpg
最后修改:2018/6/4 21:44:48
18-06-04 21:41

引用 gk_0 在 2018/6/4 20:05:53 发言【内容省略】

这个PLC是24V供电在右上角,右下角是24V输出
18-06-04 22:12
可以,但负端必须要共接
18-06-05 07:51