登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请问某个建筑单相负荷300KW,应该选多粗的进线电缆?如何计算的?

点击:5187 回复:32

没准人家可以定做呢!
18-06-04 22:35
35平方线,带100kw小心线着火呀。
18-06-05 00:02
我们选择的是185铜芯三相四线制电缆
18-06-05 08:14

引用 aa1969 在 2018/6/5 8:14:48 发言【内容省略】

如果全部都是单相220VAV负荷的话,建议零线也要选择与相线同规格的电缆。供参考
18-06-05 09:11

引用 xiatianyun 在 2018/6/3 11:11:18 发言【内容省略】

抱歉,我没看清是35cm2。
怎么买,哪有卖的?
18-06-05 12:46
一楼应该是写错单位了,电缆哪有平方厘米单位啊!
18-06-05 13:41
[quote]以下是引用22楼aa19692018/6/5 8:14:48的发言:
我们选择的是185铜芯三相四线制电缆[/quote]
那么是不是,标题的“单相负荷300KW”,只是指负荷,不是指供电方式;
供电仍采用的是三相?
18-06-05 19:37
单相300kw供电公司给能给你供啊,偏相严重
应该用3相四线供电,电缆也得至少240平方铜的
18-06-06 10:20
你是不是没有仔细看人家的帖子吧?人家说的是35平方厘米,不是35平方毫米
18-06-06 12:22
您说的是不是,用三相四线制的进线,然后A和N做220V用100KW,B和N做220V用100KW,C和N做220V用100KW。
然后每相的电流约为150A,对应的A和N的接线电缆用35mm2?
这样的话三相四线制的进线电缆的N线应该用多粗呢?
18-06-06 17:45

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯