登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请问某个建筑单相负荷300KW,应该选多粗的进线电缆?如何计算的?

点击:5187 回复:32

请提供详细的计算选择过程,谢谢!
18-06-03 09:43
300KW建议使用三相四线进线,这样投资低(对比单相),对电网影响低(电网负载均衡率)。
300KW使用三相四线制电源电力供应,每相分配100KW,使用约180平方厘米的铜芯导线制作供电线路。
最后修改:2018/6/7 23:15:16
18-06-03 10:13
你是怎么计算选择的?35mm2载流量才有140A左右,够吗?
18-06-03 10:48
300KW你使用35平方毫米的铜线,你是用来做过载或者短路保护的保险丝吗??
没有学问不可怕,你可以百度呀!!
300KW按照纯阻性照明负载三相均衡每相电流也高达450A,450A就是导电性最好的35平方毫米的金线也无法承受!!至于将来研发出来超导体例外——那个也需要考虑机械强度!!
这个负载如果是普通居民楼负载的话一般是负载率0.6-0.7左右,选用185铜线勉强满足要求!!
如果考虑负荷经济截面,不会低于240铜线!!
18-06-03 10:50
100kW负荷使用35mm2显然太小了。
18-06-03 11:11
300kW是各用电设备的累加负荷、还是计算负荷,负荷的种类、供电距离等,原来有不有设计,等。
18-06-03 11:23
100KW每相,是全部纯电阻(如照明灯、发热管等)吗?还是有电动机一起?不是很明确。如果是电动机的话,电流接近300A。那起码也得铜芯线120的了
18-06-03 17:04
120的铜芯线载流量大概350-400A
18-06-03 17:07
   计算负荷还是实际负荷,考虑负荷的同时性,线路的损耗,建议采用三相五线制的供电方式进行负荷三相均分,最好采用240的铜芯电缆。
18-06-03 17:30
首先单相负荷300kW?这...?行吗?国家标准的规定是多少呢?
我认为,应该还是三相功率大,然后分出来若干个小的单相负荷。这是合理的。哪能把单相负荷搞到300kW呀?不合理的。
18-06-03 17:42

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯