主题:安装洗衣机变频器,调试出问题

点击:5768 回复:43

有咨询变频器厂家,他们认为是vf曲线不对。让我设置了三个频率点曲线,设置后中脱比较正常了,偶然高脱报警停机。后来再根据多段速优化了三个点的频率。没有出现报警了。
18-05-25 15:28
现在好了点,要是还报警只能加制动电阻了。
18-05-25 15:31
延长几分钟的减速时间,试过几次出现减速过电流,仍然采用自由停车方式,由洗衣机控制器控制减速时间。
18-05-25 15:36
楼主加电阻后解决了没有啊
18-05-25 16:37
没加,觉得是参数没调好。暂时不报警了,现在加餐布之类的进出试运行,看效果
18-05-25 17:17
感觉还是VF曲线的事,频率下降与转速下降不同步,可以试着把变频器过压失速功能打开。我觉得还是有制动电阻好些。
18-05-25 19:57
变频器不是矢量的吧,我感觉要是用矢量的应该会好点。
18-05-25 20:34
楼主都说了是用普通的变频拖动的,刹车电阻建议还是配上吧,毕竟部分的使用单位会要求你加上急停功能
18-05-25 21:24
有矢量控制选项,试过选矢量反而不行,电流很大会报过流,可能和电机参数有关,但电机基本参数己按电机铭牌设好,调参数不在行,不知咋调。就放弃矢量用VF曲线了。
18-05-25 21:27
现在好像有专用得变频器的啊
18-05-25 21:38

上一页 下一页