用通用变频器改装工业洗衣机,海狮牌的。电机7.5千瓦,变频器用18.5的,频率最高130hz,这是客户要求的。电机参数已改好了。参数调好了现在洗衣正常,就脱水时会报过电压。大概是中脱得时候报警停机,设定频率在60hz左右,实际每次30多hz就报警了。
各位师傅有熟悉洗衣机参数的吗?是不是还要调一些参数的,请教一下大家。
点击:5769 回复:43
引用 yiyibushe 在 2018/5/25 11:06:54 发言【内容省略】
自由停车相当于变频断电,一般情况用于停止时使用,而你的工作要求却是由高速转换为低速运行,并非真正的停止,相当于设备已经运转,变频通电启动,设备带着变频运行,变频处于发电运行,此时变频过压报警也是理所当然。