铝线肯定中间有断线虚接了
18-05-22 18:21
你这距离,拉根麻绳也降不了这么多了。
故障原因是接触不良产生,或者说就是没有连接上。那一点点电压是感应电压来的。
想想那个时候的农村,16平方的铝线,拉了二公里都不止,晚上点灯,还有点亮光呢!
18-05-22 19:41
肯定有问题,20米不可能有那么大压降。
18-05-22 20:15
既然是用铝线,建议检查一下你的开关的和铝线的接触点吧,估计那里都可能快烧断了
18-05-22 21:34
铝线也不能这么大压降,不妨换换线。
18-05-23 06:28
不用揪心直接更换新的。
18-05-23 07:02
非正常的,终端测下线电压看看,感觉零线有问题了。。。
18-05-23 08:33
我是同意接触点虚接的可能性的。
18-05-23 09:07
零线问题,接触不好。遇到过一次,量电压有220V,一带载就没有电压了。最后发现零线被车压断了,虚接的。
18-05-23 10:23
故障缺相或者开关器件触点未完全吸合。